Verfasst: Do 6. Jan 2011, 16:44
Hallo Ole,
In DE ist (war?) B/C 16A mit 3x/1,5mm2 nach VDE-Regelwerk zulaessig, wenn der Spannungasabfall innerhalb des Grenzwetea liegt UND ein hinreichender Kurzschlussstrom erreicht wird, um den magnetischen Ausloeser des Leitungsscutzschalters zu aktivieren.
Die Leitererwaermung vor Ausloesung des thermischen Ausloesers kann im moeglichen Ueberlastungsfalle recht erheblich sein und die Isolation recht rasch versproeden lassen - und damit die Installation zum Sanierungsfall machen.
Mit der IEC-Auslegung hat man erheblich mehr Reserve.
Ich verstehe daher nicht, warum man die VDE-Regeln noch nicht mit den IEC-Empfehlungen harmonisiert hat - mit einer Bestandsschutz- Uebergangsregel fuer alte Installationen, und nachfolgender Modernisierungspflicht (LS-Schalter B/C 10A und 3x1,5mm2 oder B/C 16A und 3x1,5mm2, nach Wahl des Betreibers...).
Gruesse
Micha
=->
In DE ist (war?) B/C 16A mit 3x/1,5mm2 nach VDE-Regelwerk zulaessig, wenn der Spannungasabfall innerhalb des Grenzwetea liegt UND ein hinreichender Kurzschlussstrom erreicht wird, um den magnetischen Ausloeser des Leitungsscutzschalters zu aktivieren.
Die Leitererwaermung vor Ausloesung des thermischen Ausloesers kann im moeglichen Ueberlastungsfalle recht erheblich sein und die Isolation recht rasch versproeden lassen - und damit die Installation zum Sanierungsfall machen.
Mit der IEC-Auslegung hat man erheblich mehr Reserve.
Ich verstehe daher nicht, warum man die VDE-Regeln noch nicht mit den IEC-Empfehlungen harmonisiert hat - mit einer Bestandsschutz- Uebergangsregel fuer alte Installationen, und nachfolgender Modernisierungspflicht (LS-Schalter B/C 10A und 3x1,5mm2 oder B/C 16A und 3x1,5mm2, nach Wahl des Betreibers...).
Gruesse
Micha
=->